厂房起火,二楼宿舍员工多人命丧火海!年7月28日16时37分作用,保定市白沟新城某箱包配件制造公司,第二车间发生火灾事故,造成车间二楼宿舍6人死亡,直接经济损失约万元。事故的直接原因为在电镀、退镀工序,产生氢气,由于长期积累在封闭厂房内形成了爆炸性混合物,遇到了开关箱电气放电产生的火花发生爆燃了,引燃了可燃物。
对于这个事故,我们应该吸取哪些经验教训。
1、员工宿舍采用了双层彩钢板、内填充了普通的聚苯乙烯泡沫材料,不符合防火等级,根据《建筑设计防火规范》建筑的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需要采用金属夹芯板材时,其芯材应未不燃材料且耐火极限应符合要求,提醒在外面打工租房或者住在公司提供宿舍的朋友们,这种彩钢瓦搭建的简易宿舍,千万不要入住,夏天热,冬天冷,条件艰苦,而且火灾风险也很大。
2、车间内部不应设置员工宿舍,特别是易燃易爆场所。根据《建筑设计防火规范》,员工宿舍严禁设置在厂房内,办公室、休息室不应设置在危险物品存放等级较高的甲、乙厂房内。本次事故发生地的二楼除了宿舍还有餐厅、厨房属于人员密集场所,车间相关负责人对生产车间出现的危险因素识别不足,安全意识淡薄,对于容易产生可燃气体的场所,没有及时发现消除隐患。
3、车间应保持通风,车间内部的集气罩、排风管及送风管保持开启状态。事故发生时,车间的生产区域顶部的通风净化设备处于关闭状态,房间空气不流畅,产生的可燃气体氢气容易聚集,在这酷暑的7月车间闷热潮湿,通风设备关闭,再加上电镀的各种气味混合夹杂,真不是人呆的地方。
4、办公室、休息室应设置独立的的安全出口,每个楼层的安全出口数量,应不少于2个。根据平面图,办公室与宿舍拥挤在二楼,安全出口只有一个。宿舍与宿舍之间的通道只有1米,真难以想象,火灾发生时,在这么拥挤的地方,人员怎么逃生呢?
无论车间里面生产什么产品,是否存在危险,如果你遇到把宿舍设到厂房里面的公司,一定要警惕,要么自己找个地方去外面租房,要不离开这里。对此,大家有什么看法,欢迎讨论。